Q18.
交連PE 電纜之接續作業中削尖外部半導電層後,下列後續步驟中何者須最先處理?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 交連PE 電纜絕緣體削尖作業 · Q18
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確掌握電纜接續作業的標準施工流程,需在多個高度相似的連續工序中辨析正確的優先順序,對操作規範的細節記憶要求較高。
正確答案:②外部半導電層磨光處理
② 外部半導電層磨光處理:外部半導電層磨光處理為削尖作業後的首要步驟。依據 CNS 電纜接續規範,削尖後的半導電層表面必須進行研磨拋光,以消除刀痕與不平整,確保電場梯度平滑過渡,避免應力集中導致絕緣破壞。
錯誤選項解析
- ① 剝除絕緣體及內部半導電層:剝除絕緣體及內部半導電層並非削尖外部半導電層後的首要步驟。正確工序應先完成外部半導電層的磨光處理,確保電場均勻分佈後,才可進行後續絕緣體處理作業,否則易造成局部放電風險。
- ③ 絕緣體削尖處理:絕緣體削尖處理屬於後續工序,必須在外部半導電層磨光完成後才能進行。若順序顛倒,未磨光的半導電層殘留毛屑可能污染絕緣體表面,降低沿面放電電壓,影響接續品質。
- ④ 外露之絕緣體用膠帶包紮保護:外露絕緣體用膠帶包紮保護為較後期的防護措施,通常在絕緣體削尖及清潔完成後才執行。過早包紮可能掩蓋半導電層未磨光的缺陷,且不利於後續絕緣電阻測試的進行。
Learning Tip
"此類題型常考XLPE電纜接續工序的正確順序。關鍵陷阱在於混淆「削尖」與「磨光」的先後關係——切記先削尖成形、再磨光平整,這是確保電場均勻分佈的核心原則。實務上若磨光不確實,半導電層斷面處的電場應力集中將成為絕緣弱點,易引發游離放電及水樹老化,嚴重影響地下電纜系統的使用壽命。"
學員答題分佈
①剝除絕緣體及內部半導電層0%
②外部半導電層磨光處理0%
③絕緣體削尖處理0%
④外露之絕緣體用膠帶包紮保護0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!