LONGEPASS
Q50.

輸電電纜接續匣安裝組立作業,下列敘述何者錯誤?

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 交連PE 電纜絕緣體削尖作業 · Q50

難易度分析

4 / 5

本題採多選形式,要求考生對電纜接續的標準作業程序有精確掌握。由於必須同時分析多個選項的真偽,且包含容易混淆的施工細節與禁用工具規範,增加了判斷的複雜度。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 電纜假切斷位置不需考量重疊長度:電纜假切斷位置必須嚴格考量重疊長度,以確保接續作業時有足夠的電纜餘裕進行導體壓接與絕緣復舊,此敘述忽略關鍵施工參數故為錯誤。
  • ② 剝除外被可用美工刀小心割去PVC 外被:剝除電纜外被應使用專用剝線工具而非美工刀,因美工刀極易傷及內部XLPE絕緣層或金屬遮蔽層,影響電纜電氣性能與安全,此做法違反標準作業程序故為錯誤。

錯誤選項解析

  • ③ 壓接時需確認導體確實完全插入接續管中:壓接前確認導體完全插入接續管是確保接觸電阻最小化與機械強度的必要步驟,符合CNS電纜接續規範之正確做法。
  • ④ 絕緣處理人員需按處理之相序於接續紀錄表中簽名負責:接續紀錄表依相序簽名是品質追溯與責任歸屬的標準程序,符合輸電電纜施工品質管理要求之正確做法。
Learning Tip

"本題考點為輸電電纜接續匣安裝的標準作業程序。常考陷阱包含:①假切斷長度計算需納入接續管長度、彎曲半徑與施工裕度;②剝除外被嚴禁使用銳利刀具直接切割,應採用環形剝線器避免損傷內部結構;③壓接品質直接影響接頭溫升與壽命,務必確認導體插入深度與壓接模具規格相符。實務上接續作業各階段均需拍照存證並由專責人員簽核。"

學員答題分佈

①電纜假切斷位置不需考量重疊長度0%
②剝除外被可用美工刀小心割去PVC 外被0%
③壓接時需確認導體確實完全插入接續管中0%
④絕緣處理人員需按處理之相序於接續紀錄表中簽名負責0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!