Q53.
輸電電纜終端匣或接續匣其電纜導體引出棒壓接作業,下列敘述何者正確?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 交連PE 電纜絕緣體削尖作業 · Q53
難易度分析
4 / 5
本題採多選形式,要求考生對施工標準的數值與程序具備精確的記憶。題目在選項中設置了細微的數值陷阱,且必須同時判定多項作業要點的正確性,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 確認導體確實插入引出棒:導體必須確實完全插入 引出棒 內部,以確保壓接後導體與引出棒之間具有足夠的 機械強度 與 導電截面積,避免運轉時因接觸不良產生過熱。
- ③ 依導體規格及使用之壓接機具,按規定設定壓力:壓接作業須依 導體截面積 與 壓接機具規格 設定正確的 壓接壓力,壓力不足會導致接合不實,壓力過大則可能造成導體變形或模具損傷。
- ④ 核對施工圖說所選用之壓接模具及規格外,仍須量測模具對角尺寸以確認模具無變形:壓接模具除核對 施工圖說規格 外,必須量測 模具對角尺寸 以確認無變形磨損,模具變形會直接影響 壓接壓縮比 與 接頭電氣性能。
錯誤選項解析
- ① 電纜導體切斷時,須注意切斷面要盡可能與電纜呈80°並且不可偏斜:電纜導體切斷面應盡可能與電纜呈 90°垂直 而非 80°,切斷面偏斜會導致壓接時接觸面積不足,影響 壓接品質 與 電氣連接可靠性。
Learning Tip
"本題核心考點為 輸電電纜壓接作業 的品質管控要點。常考陷阱在於切斷角度應為 90°垂直切斷 而非其他角度;實務上壓接三要素為「正確模具、足夠壓力、完全插入」,任一環節疏失均會導致接頭故障。另須注意壓接完成後應進行 拉拔試驗 以驗證壓接強度是否符合 CNS 標準。"
學員答題分佈
①電纜導體切斷時,須注意切斷面要盡可能與電纜呈80°並且不可偏斜0%
②確認導體確實插入引出棒0%
③依導體規格及使用之壓接機具,按規定設定壓力0%
④核對施工圖說所選用之壓接模具及規格外,仍須量測模具對角尺寸以確認模具無變形0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!