Q11.
下列何者屬架空輸電線路防止雷擊之保護設備?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 作業規劃 · Q11
難易度分析
2 / 5
本題要求受測者辨別直接雷擊防護裝置,僅需回憶相關設備功能,難度屬於較低。
正確答案:①架空地線
① 架空地線:架空地線(又稱避雷線)安裝於相導線上方,主要功能為吸引雷擊並將雷電流導入大地,是架空輸電線路最基礎且最重要的直接雷擊防護設備。
錯誤選項解析
- ② 突波吸收器:突波吸收器(避雷器)主要用於限制過電壓幅值,通常安裝於變電所或設備端以保護絕緣,屬於二次防護而非架空線路本體的直接防雷設備。
- ③ 滅弧線圈:滅弧線圈(彼得生線圈)用於中性點接地系統中補償單相接地故障電容電流,目的為加速熄弧,與雷擊防護無關。
- ④ 接地抗流線圈:接地抗流線圈用於限制接地故障電流或作為中性點接地阻抗元件,功能在於系統保護協調,並非用於防雷保護。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分直接雷防護(架空地線)與過電壓防護(避雷器)的應用場景。架空地線屬於線路本體的外部防雷裝置,安裝於鐵塔頂端形成保護角覆蓋相導線;而避雷器、滅弧線圈等屬於系統側保護設備,常考混淆點在於將「防雷」與「防突波」觀念混為一談。實務上,保護角設計與接地電阻值是檢定常考重點。"
學員答題分佈
①架空地線0%
②突波吸收器0%
③滅弧線圈0%
④接地抗流線圈0%