Q175.
下列那一項設備不能用來防範架空輸電線路雷害事故?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q175
難易度分析
4 / 5
此題屬於多重選擇題,要求考生精確辨別多個設備的功能屬性。難點在於區分具備「過電壓保護」功能的電氣設備,與僅具備「維持機械間距」、「改善電場分佈」或「調整物理位置」功能的金具。考生必須同時判斷多個選項的真偽,對於知識點的精準度與細節區別能力要求較高。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 導線間隔器:導線間隔器主要用於維持多導體間之固定間距,防止子導線碰撞與控制電暈放電,不具備洩放雷電流或限制過電壓之功能,故無法防範雷害事故。
- ② 電暈遮蔽環:電暈遮蔽環(均壓環)用於改善金具附近電場分布、抑制電暈放電與無線電干擾,並非防雷設備,無法提供雷擊過電壓保護。
- ④ 弛度調整板:弛度調整板用於調整導線垂度(弛度)以符合對地安全距離規範,屬機械性金具,與電氣防雷無關,無法防範雷害事故。
錯誤選項解析
- ③ 線路用避雷器:線路用避雷器(如氧化鋅避雷器)可在雷擊過電壓時導通洩放雷電流,限制殘壓以保護絕緣,是防範架空線路雷害之標準設備,故本選項可用於防雷。
Learning Tip
"本題考點在於區分機械性金具與電氣保護設備之功能差異。常考陷阱為將改善電場分布之設備(如均壓環)誤認為防雷裝置。防範架空線路雷害主要依賴架空地線、線路避雷器及降低接地電阻等措施;而間隔器、弛度調整板等均屬線路機械結構配件,不具過電壓保護能力。"
學員答題分佈
①導線間隔器0%
②電暈遮蔽環0%
③線路用避雷器0%
④弛度調整板0%