LONGEPASS
Q63.

下列有關量測儀器的作業方式或量測結果的敘述,何者為正確?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 儀器及工具使用 · Q63

難易度分析

4 / 5

題目要求確認兩個正確選項,涵蓋不同測試方法,需要掌握接地與絕緣測試的核心規範,並能辨別誤導選項。這種結合多概念與細節判斷的題型屬於較高難度。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 使用接地電阻計量測接地電阻,如果量測值為數千歐姆,表示接地不良:接地電阻計用於量測接地系統與大地間的電阻值,正常合格的接地電阻應為數十歐姆以下。量測值達數千歐姆表示接地極與土壤接觸不良、接地線斷裂或腐蝕,屬於接地不良的明確徵兆,需立即改善以確保設備與人員安全。
  • ④ 使用高阻計量測副線電驛用單蕊電纜絕緣電阻時,探針應分別置於導體與遮蔽層:使用高阻計量測單芯電纜絕緣電阻時,正確做法是將一探針接於內部導體,另一探針接於外部遮蔽層(或金屬被覆層),如此才能量測電流穿過絕緣層的洩漏電阻,正確評估絕緣劣化程度。此為電力電纜維護檢修的標準作業程序。

錯誤選項解析

  • ① 使用接地電阻計量測接地電阻,如果量測值為數千歐姆,表示接地良好:接地電阻量測值達數千歐姆(kΩ)代表接地系統阻抗過高,無法有效將故障電流導入大地,屬於接地不良而非良好。一般電力設備接地電阻要求應在 10Ω 以下(依 CNS 規定),數千歐姆已嚴重超出合格範圍。
  • ③ 使用高阻計量測副線電驛用單蕊電纜絕緣電阻時,探針應置於一段導體之兩端:高阻計(Megger)量測絕緣電阻時,若將探針置於同一段導體之兩端,量測到的是導體本身的直流電阻(通常極低),而非絕緣電阻。此種接線方式完全無法評估電纜絕緣層的健康狀況,屬於錯誤的量測方法。
Learning Tip

"本題核心考點為量測儀器之正確判讀與接線方法。常考陷阱:① 接地電阻數值愈小代表接地愈良好,數千歐姆已嚴重不合格;② 絕緣電阻量測必須跨接於「導體與遮蔽層/地」之間,而非導體兩端。實務上,接地電阻過高會導致雷擊或故障時無法有效導流,絕緣電阻過低則有漏電與短路風險,兩者均為輸電線路安全檢修的關鍵指標。"

學員答題分佈

①使用接地電阻計量測接地電阻,如果量測值為數千歐姆,表示接地良好0%
②使用接地電阻計量測接地電阻,如果量測值為數千歐姆,表示接地不良0%
③使用高阻計量測副線電驛用單蕊電纜絕緣電阻時,探針應置於一段導體之兩端0%
④使用高阻計量測副線電驛用單蕊電纜絕緣電阻時,探針應分別置於導體與遮蔽層0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目