Q40.

架空輸電鐵塔之接地電阻量測,下列敘述何者不正確?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 儀器及工具使用 · Q40

難易度分析

3 / 5

此題要求辨別接地電阻量測過程中的錯誤操作。考查重點在於量測程序中關於電極配置方式、間距設定以及量測時設備連接狀態的精確定義,需區分標準作業流程與會導致量測失真的錯誤做法。

正確答案:④電阻值量測時,接地線應與塔體連接

④ 電阻值量測時,接地線應與塔體連接:量測接地電阻時必須將接地線與塔體脫開,否則會量測到整個系統的平行電阻而導致數值錯誤,此敘述與實務操作相反故為不正確選項。

錯誤選項解析

  • ① 一般測量方式使用3 電極法:使用三電極法(電位降法)是量測接地電阻的標準做法,透過電流電極與電位電極量測電位差以計算電阻。
  • ② 輔助接地棒須安放在一直線上:為了減少電場干擾並確保量測路徑一致,輔助接地棒應與被測電極安置在同一直線方向上。
  • ③ 輔助接地棒按照約5~10M 的間隔安放:輔助電極的間距需適當分開以避免影響區 (Area of Influence) 重疊,通常採取數公尺至十數公尺的間距。
Learning Tip

"本題考點在於接地電阻量測的隔離原則。實務上量測時必須將被測物與電網脫離,否則量測結果會包含其他接地路徑,導致電阻值偏低,這是最常見的考題陷阱。"