Q15.
下列何者不是目前國內架空輸電線路輸電架空地線使用線種?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 材料選用 · Q15
難易度分析
2 / 5
題目只要求判斷哪一項不是用於架空地線,並不需要進行計算或複雜推理,單項選擇,難度屬基礎。
正確答案:④954 MCM ACSR
④ 954 MCM ACSR:954 MCM ACSR(鋼心鋁絞線)是用於輸電導線(承載電流)而非架空地線。ACSR 的設計目的是作為主迴路的導電體,其截面積(954 MCM)與材料特性適合電力傳輸,不作為避雷地線使用。
錯誤選項解析
- ① 7NO.6 ACW:7NO.6 ACW(鋁包鋼線,7股No.6規格)是國內架空輸電線路常用的架空地線線種之一,具有良好的導電性與耐蝕性,廣泛用於避雷保護。
- ② 3/8"ψGSW:3/8"ψ GSW(鍍鋅鋼線,直徑3/8英吋)是傳統的架空地線材料,利用鍍鋅防蝕處理提供機械強度與避雷功能,屬於現行使用的地線線種。
- ③ 7NO.8 ACW:7NO.8 ACW(鋁包鋼線,7股No.8規格)同樣是國內架空地線的標準線種,ACW 兼具鋼線的高強度與鋁層的耐蝕性,適用於地線用途。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分架空地線(避雷用)與輸電導線(載流用)的材料差異。ACW(鋁包鋼線)與 GSW(鍍鋅鋼線)用於地線,強調機械強度與耐蝕性;ACSR(鋼心鋁絞線)則用於導線,強調導電性能。常見陷阱是將兩者混淆,實務上地線位於線路最上方用於防雷保護,導線則負責電力傳輸。"
學員答題分佈
①7NO.6 ACW0%
②3/8"ψGSW0%
③7NO.8 ACW0%
④954 MCM ACSR0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!