Q20.
下列何者為345kV 架空輸電線路使用之架空地線?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 材料選用 · Q20
難易度分析
3 / 5
本題測驗考生對高壓架空線地線與相導線區分的基本概念與實務應用之掌握。雖包含多種導體規格,實際選項中僅一項符合 345kV 之規範,且關鍵在於辨識編號與用途,屬於需基本知識、可直接推論的中等難度。
正確答案:③19NO.8 ACW
③ 19NO.8 ACW:19NO.8 ACW(鋁包鋼絞線,19股第8號線)為345kV架空輸電線路標準使用之架空地線,具備優良的導電性與耐腐蝕性,可有效發揮避雷保護功能,符合台灣輸電線路設計規範。
錯誤選項解析
- ① 3/8"ψGSW:3/8"ψGSW(鍍鋅鋼絞線)通常用於低壓配電線路之架空地線或拉線,其導電率較低且耐蝕性不足,不適用於345kV超高壓輸電線路之避雷需求。
- ② 795MCM ACSR:795MCM ACSR(鋼心鋁絞線)為相導線(輸電用導體),用於承載電流而非作為架空地線(避雷線)使用,兩者功能與規格不可混淆。
- ④ 795MCM AAC:795MCM AAC(全鋁絞線)同樣屬於相導線用導體,用於電流傳輸,不具備架空地線所需之機械強度與避雷功能,不可與地線混用。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分相導線(ACSR、AAC)與架空地線(ACW、GSW)之用途差異。345kV超高壓線路因雷擊風險高,必須使用導電性與耐蝕性俱佳之ACW鋁包鋼絞線作為避雷線。常見陷阱為將導體規格(如795MCM)誤認為地線規格,實務上應牢記:MCM單位多為相導線,而ACW/GSW編號表示法多為地線。"
學員答題分佈
①3/8"ψGSW0%
②795MCM ACSR0%
③19NO.8 ACW0%
④795MCM AAC0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!