LONGEPASS
Q30.

架空輸電線路經過D 級區以上之污染嚴重地區,必須選用何種導線?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 材料選用 · Q30

難易度分析

3 / 5

題目要求考生辨別適合高污染環境的導線類型,需要掌握基礎知識並排除外觀相似但功能不同的選項,難度屬於中等。

正確答案:②ACSR/AW

② ACSR/AW:ACSR/AW(鋁包鋼芯鋁絞線,AW代表鋁包鋼線)具有優異的耐腐蝕性能,鋁包層能有效隔離鋼芯與外界污染介質,適用於沿海、工業區等高污染等級環境。

錯誤選項解析

  • ① TACSR:TACSR(耐熱鋁包鋼芯鋁絞線)主要用於提升輸電容量與耐熱性能,而非針對污染環境設計,其耐腐蝕能力不足以應付D級以上嚴重污染區。
  • ③ ACSR:ACSR(鋼芯鋁絞線)為一般架空線路常用導線,但鋼芯僅以鋁線包覆,在D級以上嚴重污染區易發生電化學腐蝕,不建議使用。
  • ④ AAC:AAC(全鋁絞線)不含鋼芯,機械強度較低,且鋁材在嚴重污染環境下仍會產生表面氧化腐蝕,不適用於高污染地區之架空輸電線路。
Learning Tip

"本題核心考點為導線選型與環境污染等級之對應關係。D級以上污染區(如沿海鹽霧、工業廢氣)會加速導線電化學腐蝕,故須選用耐蝕性更佳的ACSR/AW。常考陷阱在於混淆TACSR(耐熱型)與ACSR/AW(耐蝕型)之用途差異,實務上應依CNS 電線標準及台電規範選用合適導線。"

學員答題分佈

①TACSR0%
②ACSR/AW0%
③ACSR0%
④AAC0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!