LONGEPASS
Q75.

下列有關架空輸電線路壓縮型終端夾板壓接工作方法之敘述何者為正確?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 工作方法 · Q75

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題型,要求考生必須完整掌握施工過程中的多項關鍵技術細節。內容涵蓋了導線預處理、化學清洗劑的應用、物理結構調整以及壓接規程等範疇,考生需對施工規範中的具體操作流程與精確要求有高度的辨識能力,才能避免在多個正確選項中選出完整的組合。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 切斷導線前,於切斷處兩端綑紮小鐵絲或膠帶包紮以防散股:導線切斷前綑紮為標準作業程序,可防止鋁絞線散股,確保後續壓接時導體結構完整,符合輸電線路施工規範。
  • ② 用鋼刷將外層鋁素線徹底刷乾淨或用5%氫氧化鈉溶液浸泡約3 分鐘後再以清水充分洗淨:鋁導體表面氧化層會嚴重影響壓接導電性,使用鋼刷機械清理或氫氧化鈉溶液化學清洗後充分水洗,可確保壓接面金屬接觸良好,降低接觸電阻。
  • ③ 捶打鋁塞至與鋁套管表面平齊:鋁塞捶打至與鋁套管表面平齊可確保導體完全填滿套管內部空間,避免空隙造成壓接強度不足或局部過熱,為壓接品質檢驗的重要指標。

錯誤選項解析

  • ④ 每次壓接均須重疊1/2,且壓縮鍵須上下完全密合:壓接重疊要求應為每次重疊約5~10mm或依製造廠規範執行,而非固定重疊1/2;壓縮模具須上下完全密合雖正確,但重疊比例敘述錯誤,易導致過度壓接或壓接不均。
Learning Tip

"壓縮型終端夾板壓接為輸電架空線路關鍵工序,常考陷阱在於壓接重疊距離與表面處理方式的數值記憶。實務上須注意:①鋁導體氧化層清理不可省略,否則接觸電阻過高會引發過熱;②壓接順序應由套管中央向兩端進行,避免空氣殘留;③壓接後須以游標卡尺量測壓縮後尺寸是否符合規範值。"

學員答題分佈

①切斷導線前,於切斷處兩端綑紮小鐵絲或膠帶包紮以防散股0%
②用鋼刷將外層鋁素線徹底刷乾淨或用5%氫氧化鈉溶液浸泡約3 分鐘後再以清水充分洗淨0%
③捶打鋁塞至與鋁套管表面平齊0%
④每次壓接均須重疊1/2,且壓縮鍵須上下完全密合0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目