LONGEPASS
Q75.

架空輸電線路任一相與大地間之電壓,何者屬於特高壓等級?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路相關法規 · Q75

難易度分析

3 / 5

本題為複選題型,要求考生在多個選項中精確判別符合特定等級定義的所有數值。判斷難度在於需區分不同電力系統中電壓等級的法定分類標準,若無法精確掌握分類界限,容易在複選時產生錯誤。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 69kV:69kV 符合特高壓定義,依據《用戶用電設備裝置規則》及 CNS 規範,對地電壓超過 22.8kV 至 161kV 者屬特高壓,常用於次級輸電系統。
  • ④ 161kV:161kV 屬於特高壓等級,為台灣主要的高壓輸電電壓之一,用於長距離大容量電力輸送,符合特高壓之法規定義。

錯誤選項解析

  • ① 750V:750V 屬於低壓範圍,依據《電業法》與 CNS 標準,低壓定義為對地電壓 600V 以下,此電壓等級常用於一般用戶端配電,不屬於特高壓。
  • ② 22.8kV:22.8kV 屬於高壓等級,為台灣常見的饋線配電電壓,用於區域電力分配,尚未達到特高壓之定義標準。
Learning Tip

"本題核心考點為電壓等級分類:低壓(≤600V)、高壓(>600V 至 22.8kV)、特高壓(>22.8kV)。常考陷阱在於混淆配電電壓(如 11.4kV、22.8kV)與輸電電壓(69kV、161kV、345kV)。實務上,特高壓線路需遵守更嚴格的安全距離與絕緣配合規範。"

學員答題分佈

①750V0%
②22.8kV0%
③69kV0%
④161kV0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目