LONGEPASS
Q37.

345kV 架空輸電線路若礙子連為22 只時,則極限絕緣間距為

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路相關法規 · Q37

難易度分析

2 / 5

此題屬於針對特定電壓等級與礙子配置之技術規範的直接記憶考題。考生必須精確掌握 345kV 架空輸電線路在特定礙子串長度下的標準設計參數,若僅模糊理解電壓等級與絕緣距離的關係,容易在相似的數值選項中產生混淆。

正確答案:③1100mm

③ 1100mm:1100mm 為正確答案。依據 台電公司輸電線路設計標準 與 CNS 相關規範,345kV 架空線路使用 22 只礙子時,其極限絕緣間距(含 空氣絕緣距離 與 礙子串洩漏距離 換算)應為 1100mm,以確保 雷擊突波 與 操作過電壓 下之絕緣可靠性。

錯誤選項解析

  • ① 550mm:550mm 的絕緣間距遠低於 345kV 等級所需之標準,此數值約僅對應 161kV 以下 電壓等級之要求,無法承受 345kV 之操作電壓與突波電壓。
  • ② 880mm:880mm 雖高於低壓等級標準,但仍未達 345kV 之規範下限,此數值可能混淆於 22 只礙子串長度之部分計算值,而非完整極限絕緣間距。
  • ④ 1200mm:1200mm 雖高於標準值,但並非 22 只礙子配置下之規範數值,此數值可能對應 更多只數礙子 或 特殊污染地區 之加強絕緣設計,非本題標準答案。
Learning Tip

"本題核心考點為 345kV 架空輸電線路之絕緣配合設計。常考陷阱在於混淆不同 電壓等級 對應之絕緣間距標準,以及 礙子只數 與 極限絕緣間距 之對應關係。實務上,345kV 線路之礙子串只數通常為 22~24 只,對應極限絕緣間距約 1100mm;而 161kV 等級則約為 12~14 只 礙子。需特別注意 空氣間距 與 洩漏比距 為不同概念,前者防範 閃絡,後者防範 污染事故。"

學員答題分佈

①550mm0%
②880mm0%
③1100mm0%
④1200mm0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!