Q50.
台灣地區既設345kV 架空輸電線路在礙子連為22 只高絕緣時,其標準絕緣間距為多少?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q50
難易度分析
2 / 5
此題考查特定電壓等級之技術規範,要求考生能精準辨識不同電壓系統所對應之設計參數,以區分不同等級間的標準數值。
正確答案:③3,300 ㎜
③ 3,300 ㎜:3,300 ㎜ 為台灣地區345kV 架空輸電線路採用 22 只高絕緣礙子串時的標準絕緣間距,符合 CNS 及台電公司輸電線路設計規範,可確保系統在最高工作電壓 362kV 下的絕緣安全裕度。
錯誤選項解析
- ① 2,400 ㎜:2,400 ㎜ 為161kV 等級輸電線路常用的絕緣間距,用於 345kV 系統時絕緣強度不足,無法承受系統最高工作電壓及雷擊過電壓。
- ② 2,700 ㎜:2,700 ㎜ 雖高於 161kV 標準,但對345kV 系統而言仍屬不足,此數值常見於部分230kV 等級設計,不適用於台灣 345kV 架空輸電線路規範。
- ④ 3,600 ㎜:3,600 ㎜ 超過 345kV 系統所需之標準間距,此數值通常用於更高電壓等級(如 500kV 級)或特殊污染地區之加強絕緣設計,非 345kV 標準規範值。
Learning Tip
"本題核心考點為345kV 輸電線路絕緣間距與礙子串片數的對應關係。常考陷阱在於混淆不同電壓等級(69kV、161kV、345kV)的標準間距數值。切記:345kV 系統採用 22 只高絕緣礙子時,標準絕緣間距為 3,300 ㎜;而 161kV 系統通常採用 10~12 只礙子,間距約為 2,400 ㎜。實務上需同時考量污染等級、海拔高度修正及雷擊防護等因素。"
學員答題分佈
①2,400 ㎜0%
②2,700 ㎜0%
③3,300 ㎜0%
④3,600 ㎜0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!