LONGEPASS
Q53.

下列何者不得作為接地電極?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路相關法規 · Q53

難易度分析

2 / 5

本題旨在評估對接地電極安全禁忌的掌握程度。考點在於區分具備良好導電性且安全的金屬管路,與涉及易燃、易爆風險的特殊管路系統。受試者需能精確判別不同材質管路在電氣安全上的適用性與潛在風險。

正確答案:③瓦斯管系統

③ 瓦斯管系統:瓦斯管系統絕對不得作為接地電極,因瓦斯為易燃氣體,若故障電流流經管路可能產生火花或高溫,引發氣爆或火災危險,且瓦斯管路常設有絕緣接頭,無法確保電氣連續性。

錯誤選項解析

  • ① 金屬水管系統:金屬水管系統可作為接地電極,因其與大地有良好接觸且具導電性,符合用戶用電設備裝置規則對接地電極之規定。
  • ② 連接至水井之獨立埋設金屬冷水管路系統:連接至水井之獨立埋設金屬冷水管路系統因直接埋設於地下土壤中,與大地接觸面積大、接地電阻低,依法規允許作為接地電極使用。
  • ④ 混凝土基礎或基腳內之鋼筋系統:混凝土基礎或基腳內之鋼筋系統(即混凝土封裝電極)因鋼筋深埋於混凝土中且與大地接觸面積廣大,可提供穩定之低阻抗接地路徑,法規允許作為接地電極。
Learning Tip

"本題核心考點為接地電極之選材安全規範。切記易燃物管路(瓦斯管、油管)嚴禁作為接地用途,此為安規紅線。常考陷阱在於混淆「金屬水管」與「瓦斯管」之差異,前者導電性佳且安全,後者具爆炸風險。實務上另需注意接地電阻須符合CNS 12598及電業法相關規定,一般低壓設備接地電阻應在 100Ω 以下。"

學員答題分佈

①金屬水管系統0%
②連接至水井之獨立埋設金屬冷水管路系統0%
③瓦斯管系統0%
④混凝土基礎或基腳內之鋼筋系統0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目