Q87.
有關輸配電設備裝置規則對於接地的規定,以下敘述何者正確?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路相關法規 · Q87
難易度分析
4 / 5
由於本題為複選題型,需同時辨識多項敘述的正確性,難度較單選題高。內容涉及電力法規中關於接地設備的具體長度數值、金屬構造物的接地義務、材料防腐蝕特性以及施工連接方式的技術規範,必須對法規細節與工程實務有精確的掌握才能完全答對。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 接地棒之全長不得小於240 公分:依據輸配電設備裝置規則,接地棒之全長不得小於 240 公分,以確保足夠的接地電阻與散流效果。
- ③ 接地極應儘量埋入地下深處且應為不易腐蝕之金屬或合金:接地極應埋入地下深處以降低接地電阻,並選用不易腐蝕之金屬或合金(如銅包鋼),以維持長期接地可靠性。
錯誤選項解析
- ② 鋼管桿及鐵塔一律無須接地:鋼管桿及鐵塔屬於金屬構造物,依規定必須實施接地以防止感應電壓與雷擊危害,而非無須接地。
- ④ 接地極與接地線之銜接可直接用膠帶纏繞:接地極與接地線之銜接應採用放熱焊接或機械式壓接等可靠方式,絕不可僅用膠帶纏繞,否則無法確保電氣連續性與機械強度。
Learning Tip
"本題核心考點為接地系統之材料規範與施工要求。常考陷阱包含:接地棒長度下限為 240 公分(非 180 或 200 公分);所有金屬構造物(含鋼管桿、鐵塔)均需接地;接地連接禁止使用膠帶纏繞等不可靠方式。實務上應特別注意腐蝕防護與焊接品質,以符合 CNS 及電力技術法規要求。"
學員答題分佈
①接地棒之全長不得小於240 公分0%
②鋼管桿及鐵塔一律無須接地0%
③接地極應儘量埋入地下深處且應為不易腐蝕之金屬或合金0%
④接地極與接地線之銜接可直接用膠帶纏繞0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!