LONGEPASS
Q8.

輸電系統中,採用高電壓送電,下列何者錯誤?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q8

難易度分析

2 / 5

此題要求辨析高壓送電在電力系統中的物理特性與經濟成本變化的方向。考生需準確掌握電壓提升時,電流變化對線路損耗的影響,以及電場強度變化對絕緣設備需求與電暈損失的影響,藉此判斷各項敘述的正確性。

正確答案:③可減少絕緣設備之費用

③ 可減少絕緣設備之費用:電壓越高,絕緣距離與絕緣子串數需增加,避雷器及相關絕緣設備等級也需提升,因此絕緣設備費用會增加而非減少,此敘述錯誤。

錯誤選項解析

  • ① 可減少線路損失,提高輸電效率:線路損失與電流平方成正比(P_loss = I²R),提高電壓可降低傳輸電流,因此能減少線路損失並提升輸電效率,此敘述正確。
  • ② 可減少開關設備之容量:提高電壓後傳輸電流降低,開關設備所需遮斷容量隨之減少,可選用較小容量之斷路器與開關設備,此敘述正確。
  • ④ 可使電暈之損失增大:電暈放電與電場強度密切相關,電壓越高導線表面電場強度越大,電暈損失確實會增大,此敘述正確。
Learning Tip

"本題考高壓送電之優缺點辨析。常考陷阱在於混淆「線路損失」與「絕緣費用」的變化方向:高壓可減少線路損失、電壓降及開關容量,但會增加絕緣成本與電暈損失。實務上需依經濟輸電電壓綜合評估,並非電壓越高越好。"

學員答題分佈

①可減少線路損失,提高輸電效率0%
②可減少開關設備之容量0%
③可減少絕緣設備之費用0%
④可使電暈之損失增大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!