LONGEPASS
Q63.

下列何項措施不能改善架空輸電線路雷害事故?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q63

難易度分析

2 / 5

此題要求辨識防雷措施的反向作用,涉及架空線路絕緣強度與雷擊保護的基本原理。考生需區分增加或減少物理參數(如接地電阻、絕緣子數量、間距)對於提升系統耐雷能力的正負向影響。

正確答案:④縮短絕緣間距

④ 縮短絕緣間距:縮短絕緣間距會降低線路的絕緣耐受電壓,反而增加雷擊閃絡風險,完全無法改善雷害事故,正確做法應為加大絕緣距離。

錯誤選項解析

  • ① 降低支持物之接地電阻:降低接地電阻可有效引導雷電流迅速洩入大地,減少逆閃絡發生機率,是改善架空線路雷害的基本措施。
  • ② 增加礙子個數:增加礙子(絕緣子)串個數可提升線路的基本絕緣水準(BIL),提高耐雷電衝擊能力,減少閃絡事故。
  • ③ 設線路避雷器:架設線路避雷器可限制過電壓幅值,將雷擊產生的突波電流導入大地,為常見的防雷保護裝置。
Learning Tip

"本題考點為架空輸電線路防雷措施的辨識。常見陷阱在於混淆「絕緣間距」的作用方向——加大絕緣間距才能提升耐雷能力,縮短則適得其反。實務上改善雷害的三大核心手段為:降低接地電阻、提升絕緣水準、設置避雷設備,三者皆圍繞在「引導雷電流」與「提高絕緣強度」兩大原理。"

學員答題分佈

①降低支持物之接地電阻0%
②增加礙子個數0%
③設線路避雷器0%
④縮短絕緣間距0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目