Q101.
下列哪種型式架空輸電線路鐵塔可容忍之不平衡張力最大?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q101
難易度分析
2 / 5
此題考查鐵塔型式設計功能與結構力學特性的對應關係。判斷難度在於需明確區分直線型、轉角型與耐張型鐵塔在面對垂直荷重、橫向穩定性及縱向不平衡張力時的結構設計差異。
正確答案:④E 型
④ E 型:E型鐵塔為耐張型(或稱終點型)鐵塔,其結構設計專門用於承受導線之最大使用張力與不平衡張力,在斷線或施工錨固情況下仍能維持結構穩定,故可容忍之不平衡張力為各型式中最大。
錯誤選項解析
- ① A 型:A型鐵塔屬於直線型塔,主要設計用於承受垂直荷重與風壓,其縱向不平衡張力容忍能力較低,通常需依賴相鄰塔位或耐張線夾來平衡導線張力。
- ② B 型:B型鐵塔多用於轉角或耐張段,雖具備一定之張力承受能力,但結構設計上仍以橫向穩定性為主,不平衡張力容忍度不及E型塔。
- ③ C 型:C型鐵塔常見於一般直線段,結構較輕巧,主要承受垂直荷重與側向風力,對於導線斷線或施工時產生的不平衡張力容忍範圍有限。
Learning Tip
"本題核心考點為架空輸電線路鐵塔型式與張力承受特性之對應關係。直線型塔(A型、C型)主要承受垂直荷重,耐張型塔(E型)則專門設計用於錨固導線並承受最大不平衡張力。實務上,耐張段之配置需考量導線張力平衡、轉角角度及斷線張力,此為輸電線路設計與檢定之常考重點。"
學員答題分佈
①A 型0%
②B 型0%
③C 型0%
④E 型0%