Q172.
69kV 架空輸電線路活線礙子清掃,下列何者錯誤?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q172
難易度分析
4 / 5
此題為複選題,需同時判斷多項安全規範的正確與錯誤。內容涵蓋高壓作業中的清洗程序邏輯、針對特定電壓等級的安全距離數值要求,以及活線作業的人員配置規範。考生必須精確掌握多項專業細節與防護標準,才能完整篩選出所有錯誤選項,具備一定的專業知識深度與細節辨識能力。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 從上層礙子串開始,依順序往下層清洗:此敘述錯誤。活線礙子清掃應由下層往上層依序清洗,若從上層開始清洗,污水滴落會污染已清洗完畢的下層礙子,降低沿面放電距離的絕緣回復效果。
- ③ 與活線保持80 公分以上:此敘述錯誤。69kV 屬於高壓輸電等級,依據 CNS 及台電相關安全規範,最小接近距離應大於 80 公分,活線水洗作業因使用導電性清洗水柱,其安全距離要求更嚴格,通常需維持 1 公尺以上。
- ④ 可單人從事清洗工作:此敘述錯誤。活線作業具有高度觸電風險,絕對禁止單人操作。必須配置監視人員及指揮人員,以確保發生意外時能即時執行緊急停電與救援程序。
錯誤選項解析
- ① 需一人操作注水,一人在塔下監視及指揮操作引擎送水,兩人輪流清洗工作:此為正確的活線礙子清掃作業程序。雙人協同作業可確保注水操作與塔下監視指揮分工明確,符合輸電線路活線作業安全規範中對人員配置的要求。
Learning Tip
"本題考點為 69kV 活線礙子水洗作業的安全規範。常考陷阱包括:①清洗順序應由下往上,避免污水二次污染;②安全接近距離需考量水柱導電性,69kV 等級不可僅以一般空氣間隙距離判斷;③活線作業嚴禁單人操作,必須落實雙人以上的協同與監視機制。實務上應嚴格遵守停電優先原則,無法停電時才採用活線作業,並確實穿戴絕緣防護具。"
學員答題分佈
①需一人操作注水,一人在塔下監視及指揮操作引擎送水,兩人輪流清洗工作0%
②從上層礙子串開始,依順序往下層清洗0%
③與活線保持80 公分以上0%
④可單人從事清洗工作0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!