Q230.
有關架空輸電線路活線礙子清掃作業,下列敘述何者正確?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q230
難易度分析
4 / 5
此題要求同時辨識多項安全作業規範,涉及具體的數值標準與操作邏輯判斷。考生必須精確掌握水質電阻、環境風速限制及注水角度等硬性規定,並需區分清掃順序的邏輯方向,具備複選判斷能力,因此難度設定為中等偏高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 礙掃用水水電阻在5,000Ω-㎝以上清水:活線礙子清掃作業中,使用之水質必須具備足夠的水電阻值以防止漏電流過大造成感電危險。依據相關安全規範,清掃用水之水電阻需維持在 5,000 Ω-cm 以上,確保作業人員安全。
- ② 風速達每秒10 公尺以上時應暫停作業:風速限制是活線作業的重要安全條件。當風速達 10 m/s(約五級風)以上時,水柱易受風力偏移導致安全距離不足,且礙子表面水霧飄散可能引發閃絡,故應暫停作業。
- ③ 注水角度以45°為最佳:注水角度直接影響清掃效果與安全性。以 45° 角注水可使水柱有效沖刷礙子傘狀表面之污穢物,同時避免水柱直接貫穿帶電體與接地體之間,維持足夠的絕緣距離。
錯誤選項解析
- ④ 懸垂排列之礙子串由1→2→3 號線順序清掃:懸垂礙子串之清掃順序應由靠近導線側(帶電端)往接地側進行,而非固定由 1→2→3 號線順序。錯誤的清掃順序會使已清掃部分受未清掃部分之污穢水污染,降低整體絕緣強度,正確做法應依現場配置與帶電位置決定方向。
Learning Tip
"本題核心考點為活線礙子清掃三大要素:水電阻值、風速限制與注水角度。常見陷阱在於混淆清掃順序——懸垂串應由導線側往接地側清掃,而非由塔側開始;另需注意風速 10 m/s 約等同五級強風,此時水柱偏移會破壞安全絕緣距離,實務上應隨身攜帶水電阻測量儀隨時監測水質。"
學員答題分佈
①礙掃用水水電阻在5,000Ω-㎝以上清水0%
②風速達每秒10 公尺以上時應暫停作業0%
③注水角度以45°為最佳0%
④懸垂排列之礙子串由1→2→3 號線順序清掃0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!