有關架空輸電線路線下保護網之裝設方法,下列何者為正確?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q187

難易度分析

4 / 5

此題為複選類型,要求對保護網的兩個核心技術標準進行精確辨識。考生必須同時掌握接地電阻的數值限制以及網格間隔的標準與上限值,且選項中包含了容易混淆的數值陷阱,需具備扎實的規範記憶力才能完整答對。

正確答案 (複選):①, ③

  • ① 接地電阻須在10 歐姆以下:架空輸電線路線下保護網之接地電阻須控制在 10 歐姆以下,以確保漏電或感應電流能有效導入大地,符合 CNS 相關接地規範與人員安全防護要求。
  • ③ 保護網結線之間隔以1 公尺為標準而最大不得超過1.5 公尺:保護網結線間隔以 1 公尺為標準,最大不得超過 1.5 公尺,此規格可確保保護網具備足夠的機械強度與防護覆蓋率,防止異物侵入或線路斷落時有效攔截。

錯誤選項解析

  • ② 接地電阻須在20 歐姆以下:接地電阻要求為 10 歐姆以下而非 20 歐姆;若接地電阻過高,將導致故障電流無法有效洩放,增加觸電風險與保護網失效之虞。
  • ④ 保護網結線之間隔以2公尺為標準而最大不得超過3 公尺:保護網結線間隔若達 2~3 公尺將造成網格過大,失去防護功能;正確標準為間隔 1 公尺、最大不超過 1.5 公尺,以維持防護網之結構完整性。
Learning Tip

"本題核心考點為保護網接地電阻值與結線間隔規格之記憶。常考陷阱在於混淆 10 歐姆與 20 歐姆之接地標準,以及網格間隔之數值。實務上,接地電阻愈低愈安全,而網格間隔愈小防護效果愈佳,但需兼顧施工成本與規範上限。"

學員答題分佈

①接地電阻須在10 歐姆以下0%
②接地電阻須在20 歐姆以下0%
③保護網結線之間隔以1 公尺為標準而最大不得超過1.5 公尺0%
④保護網結線之間隔以2公尺為標準而最大不得超過3 公尺0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!