LONGEPASS
Q47.

69kV 架空輸電線路跨越民房無設置保護網之兩側支持物其接地電阻應低於幾歐姆以下?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q47

難易度分析

3 / 5

此題要求精確辨識特定電壓等級與跨越建築物環境下,接地電阻的法規限制數值。由於不同電壓等級及是否設置保護網會導致不同的安全規範要求,考生若僅憑模糊印象或記憶一般接地標準,極易在選項中選錯。因此,需具備對特定電壓及安全規範細節的精確記憶能力。

正確答案:③10

③ 10:依據《電業法》及台電公司輸電線路接地規範,69kV 架空輸電線路跨越民房且未設置保護網時,兩側支持物之接地電阻應低於 10 歐姆,以確保漏電時能迅速導地並保障民眾安全。

錯誤選項解析

  • ① 5:5 歐姆通常適用於避雷器接地或特殊設備接地之嚴格要求,並非 69kV 跨越民房支持物之規範值。
  • ② 6:6 歐姆非台灣電力法規中針對高壓架空線路支持物接地之標準規範數值,屬干擾選項。
  • ④ 15:15 歐姆接地電阻過高,無法有效將故障電流迅速導入大地,不符合跨越建築物時之安全接地標準。
Learning Tip

"本題核心考點為高壓架空線路跨越建築物之接地電阻規範。考生常混淆不同電壓等級與不同接地用途之電阻值:一般配電線路支持物接地為 25 歐姆以下,但 69kV 輸電線路跨越民房無保護網時要求更嚴格的 10 歐姆以下。實務上需特別注意「有無保護網」及「電壓等級」兩項關鍵條件,此為檢定常見陷阱。"

學員答題分佈

①50%
②60%
③100%
④150%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!