Q213.
有關架空輸電線路遭受雷擊發生逆閃絡現象,下列敘述何者正確?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q213
難易度分析
4 / 5
由於此題為複選題,考生必須同時判斷多個選項的真偽,對於知識點的掌握要求極高。題目重點在於區分「逆閃絡」與「遮蔽失敗閃絡」在雷擊路徑與閃絡方向上的根本差異,並要求連結實務上的防護對策(如接地電阻與避雷器),若僅模糊理解概念而無精確定義,極易在選項選擇時產生錯誤。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 可由減少接地電阻改善:逆閃絡發生時,塔腳接地電阻越低,雷擊時塔頂電位上升幅度越小,可有效降低塔體與導線間的電位差,減少閃絡機率。
- ② 可由裝設線路避雷器改善:裝設線路避雷器可限制過電壓幅值,提供雷擊突波電流洩放路徑,是改善逆閃絡的有效防護措施。
- ③ 為雷擊架空地線或支持物引發:逆閃絡(Back Flashover)的機制為雷擊架空地線或鐵塔支持物時,塔體電位急遽升高,當塔體與導線間電位差超過絕緣強度即發生由塔體向導線的閃絡。
錯誤選項解析
- ④ 為雷直擊導線所引發:雷直擊導線所引發的是遮蔽失敗閃絡(Shielding Failure Flashover),而非逆閃絡。兩者放電方向相反:逆閃絡由塔體閃絡至導線,遮蔽失敗則是導線直接受雷擊。
Learning Tip
"逆閃絡與遮蔽失敗閃絡為架空輸電線路防雷兩大核心考點,常考混淆點在於兩者的雷擊位置與閃絡方向截然不同。實務上改善逆閃絡的三大對策為:降低接地電阻、裝設線路避雷器、及增加絕緣子串長度。"
學員答題分佈
①可由減少接地電阻改善0%
②可由裝設線路避雷器改善0%
③為雷擊架空地線或支持物引發0%
④為雷直擊導線所引發0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!