LONGEPASS
Q214.

下列何者為電力系統並聯時須確認事項?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q214

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題型,考生必須精準識別多個同步條件。選項中包含了電力系統併聯時的核心技術參數,並刻意混入與系統規劃相關但非同步條件的干擾項,要求考生具備明確區分「同期條件」與「系統容量規劃」的能力。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 相序:相序必須相同,若兩系統相序不一致,並聯瞬間將產生極大的短路電流,導致設備嚴重損壞。
  • ② 相角:相角差需接近零度時方可閉路,相角差過大會造成衝擊電流與機械應力,影響發電機組與變壓器安全。
  • ③ 頻率:頻率必須相等或極為接近,頻率差會導致滑差現象,使並聯後產生功率震盪與系統不穩定。

錯誤選項解析

  • ④ 容量:容量並非並聯同期條件,容量屬於系統規劃與負載分配的考量,不影響並聯瞬間的同步判斷。
Learning Tip

"電力系統並聯同期的四大條件為:電壓相等、頻率相同、相序一致、相角接近零。常考陷阱是將「容量」或「功率因數」混入同期條件中,實務上應使用同期檢電驛(25裝置)自動偵測並判斷閉路時機。"

學員答題分佈

①相序0%
②相角0%
③頻率0%
④容量0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目