LONGEPASS
機電整合/控制器的使用/Q23
中等
正確率 -
Q23.

某自動化機器以PLC 控制,有五支氣壓缸各有2 個極限開關,二個直流馬達可正反轉控制,各有2 個定位感測器,手動操作有5 個開關,另使用一個數字型指撥開關,二個BCD 碼七段顯示器,二個單邊電磁閥,三個雙邊電磁閥,選用下列較佳I/O 點數?

機電整合 · 乙級 · 控制器的使用 · Q23

難易度分析

3 / 5

本題要求將多種不同類型的感測器、開關及致動器之點數分別累加,並在滿足總需求的基礎上選擇最經濟的硬體配置,屬於需要精確計算且對元件特性有完整理解的綜合應用題。

正確答案:③32I/32O

③ 32I/32O:32I/32O 為最佳選擇。輸入端需約31點(極限開關10+定位感測器4+手動開關5+數字型指撥開關4+BCD七段顯示器8),輸出端需約12點(單邊電磁閥2+雙邊電磁閥6+直流馬達正反轉4),32I/32O 可完整涵蓋並保留適當 備援點數。

錯誤選項解析

  • ① 16I/16O:16I/16O 的輸入點數嚴重不足。僅 極限開關(5缸×2=10點)加上 定位感測器(2馬達×2=4點)就已達14點,尚未計入手動開關、指撥開關與BCD顯示器,此配置無法滿足系統需求。
  • ② 28I/16O:28I/16O 的輸入點數仍不足。所有輸入設備合計約需31點(極限開關10+定位感測器4+手動開關5+指撥開關4+BCD顯示器8),28點無法涵蓋全部 I/O 點數,且輸出端16點雖可滿足電磁閥與馬達控制需求,但整體規格仍不敷使用。
  • ④ 48I/48O:48I/48O 雖可滿足需求,但屬於過度配置,造成 硬體成本 浪費。PLC 選型應以實際需求點數加上約10%~20%備援為原則,48點遠超出本案所需,不符合 經濟效益。
Learning Tip

"本題核心考點為 PLC I/O 點數計算,需逐一累加所有 致動器(氣壓缸、馬達)與 感測器(極限開關、定位感測器)及 人機介面(開關、指撥開關、顯示器)的點數。常見陷阱:雙邊電磁閥 需2個輸出點,而 單邊電磁閥 僅需1個;BCD碼 每個顯示器需4位元;指撥開關 亦以二進位編碼計點。實務上選型時應保留10%~20%備援點數以利日後擴充。"

學員答題分佈

①16I/16O0%
②28I/16O0%
③32I/32O0%
④48I/48O0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目