Q22.

某自動化機器以PLC 控制,有五支氣壓缸各有2 個極限開關,二個直流馬達可順反轉控制,各有2 個定位感測器,手動操作有5 個開關,另使用一個數字型指撥開關,二個BCD 碼七段顯示器,二個單邊電磁閥,三個雙邊電磁閥,共需多少輸出點數?

機電整合 · 乙級 · 控制器的使用 · Q22

難易度分析

3 / 5

此題目要求從多項元件清單中精確篩選出輸出元件,並針對不同類型的驅動元件(如單/雙邊電磁閥、BCD編碼顯示器)應用不同的點數計算邏輯,需區分輸入與輸出端以避免計算誤差。

正確答案:③20

③ 20:正確計算:電磁閥輸出 = 2支單邊閥×1點 + 3支雙邊閥×2點 = 8點;直流馬達順反轉 = 2馬達×2點 = 4點;BCD七段顯示器 = 2組×4位元 = 8點;合計 8 + 4 + 8 = 20點。極限開關、定位感測器、手動開關、指撥開關均屬輸入點數,不計入輸出。

錯誤選項解析

  • ① 9:僅計算氣壓缸電磁閥(2支單邊閥×1點 + 3支雙邊閥×2點 = 8點)與直流馬達順反轉(2馬達×2點 = 4點),但遺漏了BCD七段顯示器所需的輸出點數,導致計算結果嚴重不足。
  • ② 17:可能將BCD七段顯示器誤算為每組7段(共14點)而非BCD編碼的4位元輸出,或誤將部分輸入元件(如極限開關、定位感測器)混入輸出點數計算。輸入/輸出點數必須嚴格區分。
  • ④ 23:可能誤將手動開關(5個)或數字型指撥開關(1個)等輸入元件也計入輸出點數,或將BCD顯示器誤算為7段全控方式。此類題型常見錯誤為未區分輸入/輸出元件而導致點數浮濫計算。
Learning Tip

"PLC I/O點數計算的核心在於嚴格區分輸入元件(極限開關、感測器、手動開關、指撥開關)與輸出元件(電磁閥、馬達驅動器、顯示器)。單邊電磁閥需1個輸出點(彈簧復位),雙邊電磁閥需2個輸出點(雙線圈激磁)。BCD七段顯示器採用4位元BCD碼驅動,每組僅需4個輸出點,而非7段獨立控制。實務設計時應預留10%~20%備用點數以利後續擴充。"

學員答題分佈

①90%
②170%
③200%
④230%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目