機電整合/控制器的使用/Q26
中等
正確率 -
Q26.

若有一控制器之12bit 線性ADC 模組,其輸入電流範圍為0~+20mA,此ADC 最小可測得之電流變化(解析度)為

機電整合 · 乙級 · 控制器的使用 · Q26

難易度分析

3 / 5

本題屬於計算型題目,要求將類比量程與數位位元數結合進行量化解析度分析,除需掌握特定計算公式外,還涉及單位換算及對近似數值的精確辨析。

正確答案:③4.88

③ 4.88:4.88 μA 為正確答案。12bit ADC 的量化階數為 2^12 = 4096,解析度 = 20000μA / 4096 ≈ 4.88 μA,符合線性 ADC 的量化原理。

錯誤選項解析

  • ① 1:1 μA 遠低於 12bit ADC 在 20mA 範圍下的實際解析度,此數值對應的位元數遠高於 12bit,不符合題目條件。
  • ② 2.44:2.44 μA 是 13bit ADC 的解析度(20000/8192≈2.44),題目明確為 12bit,故不正確。
  • ④ 10 μA:10 μA 約對應 11bit ADC 的解析度(20000/2048≈9.77),高於 12bit 應有的解析度,故不正確。
Learning Tip

"本題核心考點為 ADC 解析度計算公式:解析度 = 滿量程範圍 / 2^位元數。在 機電整合 領域中,PLC 的 類比輸入模組 常見 12bit 解析度,計算時需注意單位換算(1mA = 1000μA)。常考陷阱為混淆不同位元數(10bit、11bit、12bit、13bit)對應的解析度數值,務必熟記 2^n 的計算方式。"

學員答題分佈

①10%
②2.440%
③4.880%
④10 μA0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!