LONGEPASS
機電整合/控制器的使用/Q82
簡單
正確率 -
Q82.

若有一控制器之12bit 線性ADC 模組,其輸入電壓範圍Vr 為0V~ +10.0V,且對應之數位讀出值為0 H~FFF H,則此A/D 最小可測得之電壓變化(解析度)為

機電整合 · 乙級 · 控制器的使用 · Q82

難易度分析

2 / 5

本題要求將特定的硬體參數代入標準公式進行數值計算。考點在於是否能準確將位元數轉換為量化階層數,並完成對應的電壓除法運算,屬於基礎的計算應用題。

正確答案:③2.44

③ 2.44:12bit ADC 共有 2^12=4096 個量化階層,解析度 = 電壓範圍 / 階層數 = 10V / 4096 ≈ 2.44mV,計算正確。

錯誤選項解析

  • ① 1.00:此數值不符合 12bit ADC 的解析度計算結果,可能誤用了更高位元數(如 13bit)或錯誤的電壓範圍進行運算。
  • ② 1.22:此數值為 10bit ADC(2^10=1024)在相同電壓範圍下的解析度(10V/1024≈9.77mV 的誤算),與本題 12bit 條件不符。
  • ④ 4.88 mV:此數值為 11bit ADC(2^11=2048)的解析度(10V/2048≈4.88mV),與本題 12bit 條件不符。
Learning Tip

"本題核心考點為 ADC 解析度公式:解析度 = Vr / 2^n,其中 n 為 ADC 位元數。常見陷阱是混淆不同位元數對應的量化階層數(如 10bit=1024、11bit=2048、12bit=4096、13bit=8192),實務上選型時需確認 解析度 是否滿足感測器訊號的最小變化需求。"

學員答題分佈

①1.000%
②1.220%
③2.440%
④4.88 mV0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目