LONGEPASS
機電整合/控制器的使用/Q33
簡單
正確率 -
Q33.

若有一控制器之12bit 線性DAC 模組,其輸出電壓範圍為0V~+10V(0~FFFH),如欲輸出5V 之電壓,其命令值應為

機電整合 · 乙級 · 控制器的使用 · Q33

難易度分析

2 / 5

本題涉及類比量與數位值的線性轉換計算,需準確掌握位元解析度與滿量程的對應關係,屬於考驗基礎計算能力與概念理解的題目。

正確答案:④2048

④ 2048:2048 為正確答案。12bit DAC 的解析度為 2^12 = 4096 階(0~4095),輸出 5V 佔滿量程 10V 的一半,故命令值為 4095 × (5/10) ≈ 2048(取整數)。

錯誤選項解析

  • ① 10:10 遠低於正確計算值,此數值無法對應 12bit DAC 的任何合理解析度比例。
  • ② 250:250 約為滿量程 4095 的 6%,對應輸出電壓僅約 0.61V,遠低於目標 5V。
  • ③ 1024:1024 為滿量程的四分之一(1024/4095 ≈ 25%),對應輸出電壓約為 2.5V,僅為目標值的一半。
Learning Tip

"此題核心考點為 DAC 解析度與數位命令值的線性換算。常見陷阱是誤將 12bit 與 10bit(1024) 混淆,或忘記計算時應以 滿量程 4095 為基準。實務上,PLC 類比輸出模組 的數位-電壓換算公式為:命令值 = (目標電壓 / 量程範圍) × (2^位元數 - 1),此為機電整合領域 類比控制 的基礎觀念。"

學員答題分佈

①100%
②2500%
③10240%
④20480%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!