Q98.
如圖所示之繼電器電路,熱保護接點TH-RY 未作動下,下列敘述哪些正確?
機電整合 · 乙級 · 控制器的使用 · Q98
難易度分析
3 / 5
本題採複選題形式,要求考生同時掌握自保持迴路之動作原理與停止優先之邏輯判斷,需對多個選項的對錯進行全面分析,且涉及對控制電路優先權的精確定義,故判定為中等難度。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 只壓下ON 鈕時電磁接觸器會作動:在熱保護接點 TH-RY 未作動(正常閉路狀態)下,壓下 ON 鈕(常開接點閉合)可使電磁接觸器線圈通電激磁,接觸器主接點與輔助接點動作,此為基本自保持迴路原理。
- ④ 此迴路屬於重置優先電路:此迴路中 OFF 鈕(常閉串接)優先於 ON 鈕(常開並接),當兩者同時操作時,OFF 鈕斷開迴路使接觸器無法激磁,符合重置優先(停止優先)之安全設計原則,確保設備操作安全。
錯誤選項解析
- ② 壓下ON 鈕時TH-RY 會作動:TH-RY 為熱電驛(過載保護)接點,其作動條件是馬達過載時雙金屬片受熱彎曲觸發,而非由壓下 ON 鈕所控制。ON 鈕僅控制電磁接觸器的激磁迴路,與熱電驛的保護機制無關。
- ③ 同時壓下ON 鈕與OFF 鈕時電磁接觸器會作動:同時壓下 ON 鈕與 OFF 鈕時,由於 OFF 鈕為常閉接點(按下時斷開),會切斷控制迴路電源,使電磁接觸器無法作動。此設計確保停止操作具有優先性。
Learning Tip
"本題核心考點為電磁接觸器自保持迴路與停止優先設計。常考陷阱在於混淆 TH-RY 熱電驛的作動原理(過載保護,非手動控制)以及同時操作 ON/OFF 時的迴路狀態。實務上,停止優先是機電安全規範的強制要求,確保緊急狀況下設備能可靠停止。"
學員答題分佈
①只壓下ON 鈕時電磁接觸器會作動0%
②壓下ON 鈕時TH-RY 會作動0%
③同時壓下ON 鈕與OFF 鈕時電磁接觸器會作動0%
④此迴路屬於重置優先電路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!