當控制盤配線完成與機構盤連結前,需進行哪些測試?

機電整合 · 乙級 · 試車與調整 · Q64

難易度分析

3 / 5

本題採複選題形式,要求考生必須完整掌握機電整合試車流程中「靜態檢查」與「動態測試」的區別。由於需要同時判斷多個選項的正確性,且需精準區分哪些項目是在設備運轉前即可執行,而哪些必須在負載接入後才能量測,增加了認知負荷與判別難度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 短/斷路:短/斷路測試是配線完成後的首要檢查項目,使用三用電表量測線路阻抗,確認無短路(線間異常導通)與斷路(線路未導通)現象,避免送電時造成設備損壞。
  • ② 電壓:電壓測試用於確認各迴路供電電壓是否符合控制元件的額定電壓規格(如 DC 24V、AC 110V/220V),防止因電壓不匹配導致PLC或感測器異常。
  • ④ I/O 接點:I/O 接點測試(又稱I/O 檢查)用於驗證 PLC 的輸入/輸出接點與外部配線是否正確對應,確認每個近接開關、電磁閥等元件的訊號能正確傳送與接收。

錯誤選項解析

  • ③ 電流:電流測試需在設備實際運轉、負載接入後才能進行,配線完成但尚未連結機構盤時無負載電流可量測,因此不屬於此階段的測試項目。
Learning Tip

"機電整合試車流程遵循「先靜態後動態」原則:配線完成後依序進行短斷路檢查→電壓確認→I/O 接點測試,最後才送電試車。電流與波形量測屬於設備運轉後的動態測試階段,切勿在靜態檢查階段混淆。實務上若跳過靜態檢查直接送電,極易因配線錯誤導致PLC 模組或驅動器燒毀。"