Q68.
交流發電機並聯時應注意哪些因素?
飛機修護 · 乙級 · 飛機修護基礎技術 · Q68
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求考生必須全面辨識多個同步條件。由於選項中混入了與同步條件性質截然不同的結果參數,增加了判斷難度,需對並聯前置要求有精確的區分能力。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 發電機轉速:發電機轉速直接決定輸出頻率,並聯時各機組頻率必須一致,否則會產生環流與功率振盪,導致系統不穩定。
- ② 發電機電壓:發電機電壓大小必須相等,若電壓差異過大會產生無功環流,造成發電機過載或電壓調節器異常動作。
- ④ 發電機相位:發電機相位必須同步(即同相),並聯瞬間相位差應接近零,否則會產生巨大的衝擊電流,可能損壞繞組絕緣與斷路器。
錯誤選項解析
- ③ 發電機電流:發電機電流是並聯後由負載大小決定的結果參數,並非並聯前需要同步的條件。並聯時應關注的是電壓、頻率與相位,而非電流。
Learning Tip
"交流發電機並聯的三大同步條件為電壓相等、頻率相同(由轉速控制)、相位一致。常考陷阱是將「電流」誤認為並聯條件,實際上電流是並聯後的負載分配結果。實務上需使用同步儀(Synchronoscope)確認相位角,並透過調速器與電壓調節器精確控制轉速與電壓,方能安全完成並聯操作。"
學員答題分佈
①發電機轉速0%
②發電機電壓0%
③發電機電流0%
④發電機相位0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!