Q58.
建築物給水管路之相關規定,下列哪些敘述為正確?
營造工程管理 · 乙級 · 機電設備 · Q58
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題型,要求對多項法規準則進行全面判定。考點涵蓋了禁設區域、管路分離原則及具體數值規範,其中包含容易混淆的距離數值陷阱,需對相關技術規範有精確的記憶與區分能力。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 不得埋設於排水溝內:依據建築技術規則與自來水法相關規定,給水管路為避免遭受污水滲透污染,嚴禁埋設於排水溝內,以確保飲用水衛生安全。
- ④ 與排水溝相交時,應在排水溝之頂上通過:當給水管路與排水溝相交時,規範要求必須從排水溝頂部上方通過,以避免管路接觸污水並便於維護檢修,符合管線配置安全原則。
錯誤選項解析
- ② 給水管路可依需要與其他用途管路相連接:給水管路不得與其他用途管路(如消防、工業用水、再生水等)任意連接,以免發生交叉污染或水質劣化,僅有經主管機關核准之特定情況方可連接。
- ③ 應與排水溝保持5 公分以上之間隔:給水管路應與排水溝保持15 公分以上之間隔,而非 5 公分,此規定旨在防止排水溝污水滲漏污染給水管線。
Learning Tip
"本題核心考點為給水管路與排水設施之配置規範。常見陷阱在於混淆「間隔距離」數值(應為 15 公分而非 5 公分),以及誤認給水管可任意與其他管路連接。實務上須嚴格遵守飲用水與非飲用水系統分離原則,防止交叉污染,並依據建築給排水設備技術規範進行管線配置。"
學員答題分佈
①不得埋設於排水溝內0%
②給水管路可依需要與其他用途管路相連接0%
③應與排水溝保持5 公分以上之間隔0%
④與排水溝相交時,應在排水溝之頂上通過0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!