LONGEPASS
Q55.

2 線式RS485 電氣訊號型式為

太陽光電設置 · 乙級 · 電工、太陽光電發電系統之儀表及工具使 · Q55

難易度分析

2 / 5

本題考查工業通訊標準的基礎電氣特性,僅需掌握特定通訊協定與訊號傳輸方式的對應關係即可解題,不涉及複雜的計算或深層的邏輯推導。

正確答案:④差動(Differential)

④ 差動(Differential):差動(Differential) 訊號利用兩條線之間的電壓差來傳輸資料,RS485 即採用此原理,具備優異的共模雜訊抑制能力,可實現長距離(可達 1200 公尺)與高速率的可靠通訊。

錯誤選項解析

  • ① RZ(Return Zero):RZ(Return Zero) 是一種編碼方式,訊號在每個位元週期內會回到零電位,主要用於磁錄與部分通訊協定,並非 RS485 的電氣訊號型式。
  • ② NRZ(None Return Zero):NRZ(Non-Return to Zero) 同樣是數位編碼技術,訊號不會回到零電位,常見於 UART 通訊,但與 RS485 的實體層電氣特性無關。
  • ③ TTL:TTL 是電晶體-電晶體邏輯電平標準,屬於單端訊號,工作電壓通常為 0V 與 5V,傳輸距離短且抗雜訊能力差,不適用於 RS485 的長距離工業通訊需求。
Learning Tip

"RS485 的核心考點在於其採用差動傳輸與半雙工架構,2 線制可實現多點通訊(Multi-drop),最多可串接 32 個單元。常考陷阱為與 RS232(單端、點對點)及 TTL 電平混淆,實務上需注意終端電阻(通常 120Ω)的匹配以避免訊號反射。"

學員答題分佈

①RZ(Return Zero)0%
②NRZ(None Return Zero)0%
③TTL0%
④差動(Differential)0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!