Q22.
太陽光電發電系統之直流配電部分需具備哪些保護功能?
太陽光電設置 · 乙級 · 導線及管槽之配置及施工 · Q22
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求完整辨識多項保護功能,且需區分設備安全防護與系統運行效能的差異,提升了判斷難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 短路:短路保護為直流側必備功能,當光伏陣列或電纜發生短路故障時,直流斷路器或熔絲可迅速切斷故障電流,防止火災與設備損毀。
- ② 突波:突波保護用於吸收雷擊感應或開關操作產生的瞬態過電壓,保護逆變器與太陽能模組免受電壓突波損害,符合 CNS 相關規範要求。
- ③ 漏電:漏電保護(或稱接地故障保護)可偵測直流側絕緣劣化所產生的漏電流,避免人員觸電危險及直流電弧引發之火災風險。
錯誤選項解析
- ④ 功率不足:功率不足屬於系統設計或日照條件問題,並非保護功能。直流配電設備的保護目的在於故障隔離與安全防護,而非監控輸出功率。
Learning Tip
"太陽光電系統直流側保護常考三大項目:短路保護、突波保護與漏電(接地故障)保護。注意勿將「功率不足」或「效率偏低」等效能問題與保護功能混淆,實務上直流側電壓可高達 600V~1000V,絕緣檢測與電弧故障防護亦為近年重點。"
學員答題分佈
①短路0%
②突波0%
③漏電0%
④功率不足0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!