LONGEPASS
Q24.

就相同截面積及相同導線數之導線穿在金屬管內較穿在硬質PVC 管,其安培容量通常

太陽光電設置 · 乙級 · 配電線路工程之安裝及維修 · Q24

難易度分析

2 / 5

本題考查導管材質對散熱特性的影響及其與安培容量的關聯,屬於基礎概念應用,無複雜陷阱或高難度計算。

正確答案:①較大

① 較大:金屬管具有較佳的熱傳導性,能有效將導線產生的焦耳熱散發至周圍環境,散熱條件優於 PVC 管,因此安培容量較大。

錯誤選項解析

  • ② 較小:此說法錯誤。硬質 PVC 管為熱的不良導體(隔熱性佳),熱量容易累積於管內,反而會使安培容量降低,故金屬管的安培容量應較大而非較小。
  • ③ 相同:兩者並不相同。依據 CNS 電線管路安裝規範,導管的散熱係數會直接影響安培容量的修正,金屬管與 PVC 管的熱傳導率差異顯著,故安培容量不同。
  • ④ 無法比較:此題可比較。依據導管材質的熱阻係數與散熱特性,在相同截面積與相同導線數的條件下,金屬管的安培容量明確大於硬質 PVC 管,結論可判定。
Learning Tip

"本題核心考點為導管材質對散熱的影響。金屬管(如 EMT 電氣金屬導管)熱傳導率高,散熱快;硬質 PVC 管隔熱性佳,熱量不易散發,故需進行安培容量折減。實務上進行太陽光電系統配線時,若採用 PVC 管配線於高溫環境(如屋頂露天日照處),務必依規範乘以溫度修正係數,避免導線過熱引發絕緣劣化或火災風險。"

學員答題分佈

①較大0%
②較小0%
③相同0%
④無法比較0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!