Q24.
有關直流開關與交流開關之敘述,下列何者正確?
太陽光電設置 · 乙級 · 導線及管槽之配置及施工 · Q24
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求對多項技術敘述進行正誤判定,且涉及交流與直流電弧特性之對比以及特定的電壓安全係數計算,需精確掌握專業知識方能得出正確答案。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 交流開關與直流開關不可以互用:交流開關與直流開關因滅弧原理不同而不可互用。交流電流具有零交叉點特性可自然滅弧,而直流電流無零交叉點,需依靠專門的滅弧裝置強制切斷電弧,兩者設計標準截然不同。
- ② 同一容量之交流開關消弧能力較直流開關差:同一容量下,交流開關的消弧能力確實較直流開關差。因為直流開關必須具備更強的強制滅弧結構(如磁吹滅弧、滅弧柵片)來克服直流電弧不易熄滅的特性,故其消弧設計規格更高。
- ④ 直流開關需具備消弧能力:直流開關必須具備消弧能力,因為直流電弧無自然零交叉點,切斷時電弧會持續燃燒,若不具備滅弧機制將導致接點熔接或火災危險。常見滅弧方式包含磁吹式、氣吹式及真空滅弧等。
錯誤選項解析
- ③ 太陽光電發電系統之開路電壓400V,可選用400V 開關:此敘述錯誤。太陽光電系統的開關額定電壓必須大於開路電壓並保留安全裕度,依規範通常需乘以1.25倍安全係數。400V開路電壓應選用至少500V等級以上的開關,不可選用同額定400V開關。
Learning Tip
"本題核心考點為直流與交流開關的滅弧原理差異。常考陷阱在於誤以為相同電壓額定即可互用,忽略直流電弧無零交叉點的關鍵特性。實務上,太陽光電系統直流側開關選用需特別注意電壓安全係數(1.25倍)及滅弧等級,且應符合CNS 13783太陽光電系統相關規範。"
學員答題分佈
①交流開關與直流開關不可以互用0%
②同一容量之交流開關消弧能力較直流開關差0%
③太陽光電發電系統之開路電壓400V,可選用400V 開關0%
④直流開關需具備消弧能力0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!