Q38.

有數片太陽光電模組串接在一起,其PN 電壓為120V,N 對地的電壓為多少?

太陽光電設置 · 乙級 · 太陽光電組列工程之安裝與維修 · Q38

難易度分析

3 / 5

本題要求區分兩點間電壓與對地電壓的差異,並需正確判定電位極性。由於選項中包含數值相同但正負號相反的干擾項,考生必須精確掌握電位分佈原理才能選出正確答案。

正確答案:③-60V

③ -60V:當 PN 串接總電壓為 120V 且採 中心點接地 時,P 與 N 對地電位各為總電壓的一半。N 極為負電位端,故 N 對地電壓為 -60V,符合太陽光電系統接地配置原理。

錯誤選項解析

  • ① 120V:PN 間電壓為 120V 是指正負極之間的電位差,而 N 對地電壓並非等於此值。在對稱接地系統中,N 極對地電位應為總電壓的一半且為負值,而非 120V。
  • ② -120V:-120V 為 P 極對地的電位值,而非 N 極對地電位。在 PN 對稱接地配置中,P 對地為 -120V 的一半即 -60V 的相反數,N 對地應為 -60V。
  • ④ 60V:60V 為 P 極對地的電位值(正端),而非 N 極。N 極為負電位端,對地電壓應為 -60V,兩者極性相反。
Learning Tip

"本題考點為 太陽光電模組串接電壓之分壓原理 與 接地系統電位分佈。在 PN 串接電路中,若採中心接地,P 與 N 對地電位各為總電壓的一半且極性相反。常考陷阱在於混淆 PN 間電壓 與 對地電壓 的概念,實務上需依據 CNS 電氣安裝規範 確認系統接地方式。"

學員答題分佈

①120V0%
②-120V0%
③-60V0%
④60V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!