有數片太陽光電模組串接在一起,其PN 電壓為600V,P 對地的電壓為多少?
太陽光電設置 · 乙級 · 太陽光電組列工程之安裝與維修 · Q39
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分串接電壓與對地電壓的概念,並應用浮接系統中電壓對稱分佈的原理進行計算,屬於需掌握特定電氣特性才能解答的應用型題目。
正確答案:④300V
④ 300V:在 未接地(浮接)的太陽光電陣列 中,由於 對地洩漏電阻與寄生電容近似對稱分佈,P 與 N 對地電壓各約為 PN 總電壓的一半。因此 PN 電壓 600V 時,P 對地電壓約為 +300V,N 對地約為 -300V。
錯誤選項解析
- ① 600V:600V 是 PN 兩端之間的總電壓(串接電壓),而非 P 對地電壓。在 浮接系統(Floating System) 中,對地電壓並非等於串接總電壓。
- ② -300V:-300V 實際上是 N 端(負極)對地的電壓。在對稱浮接系統中,N 對地約為總電壓的一半且為負值,但題目詢問的是 P 端對地電壓。
- ③ -600V:-600V 完全錯誤,此數值既不等於串接總電壓的極性,也不符合任何對地電壓的計算邏輯。P 端對地不可能出現負值。
Learning Tip
"本題核心考點為 浮接系統(Ungrounded/Floating PV Array)的對地電壓分佈原理。在 CNS 太陽光電系統規範 中,未接地陣列的對地電壓會因 絕緣阻抗平衡 而自動分壓至總電壓的一半。實務上需特別注意:若系統採用 直接接地或阻抗接地,則對地電壓計算方式完全不同。此類題型常考陷阱為混淆 串接電壓(PN 間) 與 對地電壓 的概念,考生務必先判斷系統接地型式再行計算。"