Q13.
有關過電流保護保護說明,下列何者不正確?
太陽光電設置 · 乙級 · 直流接線箱/交流接線箱之安裝及維修 · Q13
難易度分析
3 / 5
本題考查對過電流保護適用範圍的掌握程度,需辨析不同電路環節的保護需求,並能識別出關於電壓等級與保護必要性之間的常見誤區。
正確答案:④蓄電池電路之導線與設備因屬低壓,不必施以過電流保護
④ 蓄電池電路之導線與設備因屬低壓,不必施以過電流保護:此敘述錯誤。蓄電池電路雖屬低壓直流系統,但依 CNS 15364 及太陽光電儲能系統規範,仍必須施以過電流保護。蓄電池具有大短路電流特性,若未設置適當之直流保護裝置,短路時將產生高溫電弧,極易引發火災或爆炸危險。
錯誤選項解析
- ① 串列輸出之導線與設備應予以過電流保護:串列輸出(Module String Output)之導線與設備依 CNS 12664 及太陽光電系統設計規範,確實需設置過電流保護裝置(如串列保險絲),以防止逆電流或短路時造成線路過熱與火災風險。
- ② 組列輸出之導線與設備應予以過電流保護:組列輸出(Array Output)匯流後之導線與設備同樣須配置過電流保護,通常於直流接線箱內設置直流斷路器或直流保險絲,確保組列異常時能迅速切斷故障電流。
- ③ 變流器輸出之導線與設備應予以過電流保護:變流器輸出(Inverter Output)側之交流導線與設備依屋內線路裝置規則及 CNS 規範,必須設置過電流保護,通常以交流無熔絲開關(NFB)或配線用斷路器實現,防止過載及短路事故。
Learning Tip
"本題核心考點為過電流保護之適用範圍,考生常誤認低壓直流迴路(如蓄電池側)不需保護。實務上,任何電壓等級之導線與設備均須依其額定電流配置適當的過電流保護裝置。特別注意直流電弧不易自行熄滅,故直流側保護須選用專用的直流型斷路器或保險絲,不可與交流型混用。"
學員答題分佈
①串列輸出之導線與設備應予以過電流保護0%
②組列輸出之導線與設備應予以過電流保護0%
③變流器輸出之導線與設備應予以過電流保護0%
④蓄電池電路之導線與設備因屬低壓,不必施以過電流保護0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!