Q57.
下列敘述何者正確?
太陽光電設置 · 乙級 · 直流接線箱/交流接線箱之安裝及維修 · Q57
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求全面判定多項法規條款的正確性,且涉及特定豁免條件與設備專業要求之區分,需對相關規定有精確的記憶與對比能力。
正確答案 (複選):②, ③
- ② PV 系統導線具有足夠安培容量能承受最大電路電流,得免裝設過電流保護裝置:當PV系統導線之安培容量足以承受最大電路電流時,依規定得免裝設過電流保護裝置。此為電氣法規中針對特定條件下之豁免條款,前提是導線規格必須符合安全標準。
- ③ 直流電路之過電流保護裝置應適用於PV系統者:直流電路之過電流保護裝置必須選用專為PV系統設計之產品,因光伏系統之直流特性與一般交流系統不同,需具備直流遮斷能力及適當的電弧抑制功能。
錯誤選項解析
- ① PV 系統直流電路及變流器輸出電路之導線與設備皆不需有過電流保護:PV系統直流電路及變流器輸出電路之導線與設備仍須依規範設置過電流保護,此敘述與法規要求相悖。依CNS及電氣技術規則,所有電路皆應具備適當的過電流保護措施以確保系統安全。
- ④ 防止PV 系統直流電路中反饋電流之電子式裝置,不得用於防止該裝置PV 組列側導線之過電流:防止反饋電流之電子式裝置實際上可用於防止該裝置PV組列側導線之過電流。此類裝置在光伏系統中兼具防止逆流與過電流保護之雙重功能,敘述與實際應用不符。
Learning Tip
"本題核心考點為PV系統過電流保護裝置之設置條件與豁免條款。常考陷阱在於混淆「導線安培容量足夠時可免裝過電流保護」與「所有電路皆不需保護」之差異。實務上須特別注意直流側過電流保護裝置必須選用專為光伏系統設計之型號,因直流電弧較難熄灭,一般交流用保護器不適用。"