Q38.
一片太陽光電模組之Voc 為30V,Isc 為8A,Vmp 為28V 及Imp 為7A,以10 串2 並方式組成一直流迴路,模組Voc 的溫度係數為-0.3%/℃,模組Isc 的溫度係數為0.05%/℃,板溫範圍10~60℃,此迴路隔離開關之額定電壓至少須為
太陽光電設置 · 乙級 · 配電盤、儀表、開關及保護設備之安裝及 · Q38
難易度分析
4 / 5
此題要求將模組基本參數與溫度係數結合,進行多步驟的數學計算。考生需正確判斷溫度變動對電壓的影響方向,並將單一模組的補正結果擴展至整個串聯迴路,具有一定的計算複雜度與觀念陷阱。
正確答案:③313.5V
③ 313.5V:正確。於最低板溫 10℃ 時,溫度差 ΔT = 10 - 25 = -15℃,Voc 溫度係數為 -0.3%/℃,補正後 Voc = 30V × [1 + (-0.003) × (-15)] = 30V × 1.045 = 31.35V,10 串總 Voc = 31.35V × 10 = 313.5V。隔離開關額定電壓至少須為此值。
錯誤選項解析
- ① 286.5V:此數值計算有誤,未正確應用溫度係數補正公式。若以錯誤的溫度差或係數計算,會得出此偏低的電壓值,無法滿足最低板溫下的開路電壓需求。
- ② 300V:此為標準測試條件(STC,25℃)下的總 Voc(30V × 10串 = 300V),但未考慮低溫時 Voc 上升的特性。隔離開關額定電壓必須涵蓋極端低溫下的最高電壓,故此數值不足。
- ④ 354V:此數值過高,可能誤用極端假設或重複計算溫度係數所致。雖然額定電壓高於實際需求會更安全,但題目要求「至少須為」,應以最低板溫下的精確計算值為準。
Learning Tip
"本題核心考點為太陽光電模組 Voc 的溫度補正計算。切記:Voc 溫度係數為負值,表示溫度越低,開路電壓越高;計算隔離開關或變流器直流側額定電壓時,必須以最低環境溫度進行補正,而非 STC 條件下的標稱值。常見陷阱是直接使用 300V(STC 總 Voc)而忽略低溫效應,導致設備選型不足。實務上應依據 CNS 相關規範及製造廠技術資料進行電壓與電流的溫度補正。"
學員答題分佈
①286.5V0%
②300V0%
③313.5V0%
④354V0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!