Q60.
一片太陽光電模組之Voc 為33V,Isc 為8A,Vmp 為30V 及Imp 為7A,以10 串4 並方式組成一直流迴路,板溫範圍0~70℃,選用突波吸引器其耐壓值,下列哪些合適?
太陽光電設置 · 乙級 · 配電盤、儀表、開關及保護設備之安裝及 · Q60
難易度分析
4 / 5
本題需結合電路串聯計算與溫度對電壓影響的專業知識,且屬於複數正確選項的題型,要求考生必須精確判定所有選項的適用性,並在考量環境溫度補正後選定具備足夠安全裕度的耐壓規格。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 600V:600V 高於低溫修正後之最大 Voc(約 355~360V),並留有足夠安全裕度,符合 CNS 太陽光電直流迴路突波保護設備 之選定原則,為合適規格。
- ④ 850V:850V 同樣高於系統最大可能電壓,提供更大的 絕緣裕度,適用於環境條件較嚴苛或需更高可靠性的場域,亦為合適之選型。
錯誤選項解析
- ① 250V:250V 耐壓遠低於10串模組之標準 Voc 330V(33V×10),即使不考慮低溫電壓上升也無法承受系統開路電壓,會導致突波吸引器立即崩潰導通。
- ② 330V:330V 僅等於模組於 STC(25℃) 下的開路電壓總和,未考量板溫降至 0℃ 時 Voc 溫度係數 造成的電壓上升(約增加 8~10%),實際低溫 Voc 可達約 355~360V,故此規格仍不足。
Learning Tip
"本題核心考點為 低溫 Voc 修正 與 突波吸收器(SPD)耐壓選型。太陽光電模組的 Voc 具有負溫度係數(約 -0.3%/℃),溫度越低 Voc 越高,選型時必須以 最低環境溫度 進行修正。依實務規範,SPD 之 最大持續工作電壓(Uc) 應大於修正後 Voc 的 1.1~1.25 倍。常見陷阱是直接使用 STC 條件下的 Voc 計算而忽略溫度補正,導致選型偏低。"
學員答題分佈
①250V0%
②330V0%
③600V0%
④850V0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
一片太陽光電模組之Voc 為30V,Isc 為8A,Vmp 為28V 及Imp 為7A,以10 串2 並方式組成一直流迴路,模組Voc 的溫度係數為-0.3%/℃,模組Isc 的溫度係數為0.05%/℃,板溫範圍10~60℃,此迴路隔離開關之額定電壓至少須為
一片太陽光電模組之Voc 為21V,Isc 為8A,Vmp 為16V 及Imp 為7A,以10 串2 並方式組成一直流迴路,日照值800W/m 2,氣溫30℃,在儀表正常及線路良好情形之下,量測此迴路之開路電壓,下列何值最為可能?
一片太陽光電模組之Voc 為21V,Isc 為8A,Vmp 為16V 及Imp 為7A,以10 串2 並方式組成一直流迴路,日照值800W/m 2,氣溫30℃,在儀表正常及線路良好情形之下,量測此迴路之短路電流,下列何值最為可能?
一片太陽光電模組之Voc 為21V,Isc 為8A,Vmp 為16V 及Imp 為7A,以10 串2 並方式組成一直流迴路,以高阻計檢測此迴路之絕緣阻抗,最合適的測試電壓檔位為?
有一太陽光電模組在STC 測試下,其Vmp 為30V、溫度係數為-0.5%/℃,假設有20 串模組串在一起,模組溫度在45℃時,其模組串列電壓Vmp 為多少?