Q64.
高壓配電盤及隔離設備應符合下列何者?
太陽光電設置 · 乙級 · 配電盤、儀表、開關及保護設備之安裝及 · Q64
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題型,要求考生必須全面掌握高壓設備多項技術規範並正確判別各選項之真偽,且涉及多個關鍵概念的精準區分,增加了答題的複雜度與判斷難度。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 高壓用電設備應設隔離設備,以隔離所有非接地導線:依據 CNS 電氣安全規範,高壓用電設備必須設置隔離設備,用以隔離所有非接地導線,確保維護人員於檢修時能與帶電部分完全隔離,符合停電作業之安全要求。
- ④ 負載開關與保護裝置應能承受最大短路電流:負載開關與保護裝置之額定必須能承受系統可能發生之最大短路電流,以確保故障發生時設備不會因短路電流而損毀,維持系統保護功能之完整性。
錯誤選項解析
- ② 負載開關可不考慮電氣性協調:負載開關必須考慮與上游保護裝置之電氣性協調(選擇性協調),以確保故障發生時僅由最靠近故障點之保護裝置動作,避免不必要之大範圍停電。
- ③ 隔離設備不需有可視之斷開點:隔離設備依法規必須具備可視之斷開點,使操作人員能直接目視確認電路已確實斷開,此為停電驗證之基本安全要求,不可省略。
Learning Tip
"此題核心考點為高壓配電盤隔離設備與短路電流耐受能力之規範。常見陷阱在於混淆「隔離設備」與「負載開關」之功能差異——隔離設備強調可視斷開點與非接地導線隔離,而負載開關需具備短路電流耐受及選擇性協調能力。實務上,隔離設備用於停電檢修,負載開關用於正常操作,兩者不可互相替代。"
學員答題分佈
①高壓用電設備應設隔離設備,以隔離所有非接地導線0%
②負載開關可不考慮電氣性協調0%
③隔離設備不需有可視之斷開點0%
④負載開關與保護裝置應能承受最大短路電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!