LONGEPASS
冷凍空調裝修/作業準備/Q31
簡單
正確率 -
Q31.

電冰箱在正常運轉時,壓縮機之吸入溫度較蒸發溫度

冷凍空調裝修 · 丙級 · 作業準備 · Q31

難易度分析

2 / 5

本題考查冷凍循環基礎理論中關於溫度差異的定義。需正確區分相變溫度與實際吸入溫度的物理意義,屬於對核心基本概念的單純理解與應用。

正確答案:①高

① 高:壓縮機吸入的是過熱蒸氣,冷媒在蒸發器完全蒸發後,於回氣管路中繼續吸收環境熱量,使吸入溫度必然高於蒸發溫度,此過熱度可防止液壓縮損壞壓縮機。

錯誤選項解析

  • ② 低:若吸入溫度低於蒸發溫度,代表冷媒未完全蒸發即進入壓縮機,將導致液壓縮現象,造成閥片破裂或壓縮機損壞,此為異常狀態而非正常運轉。
  • ③ 相同:吸入溫度與蒸發溫度相同表示過熱度為零,實務上冷媒流經回氣管路必會吸收外界熱量,不可能維持完全相同,且無過熱度將增加液壓縮風險。
  • ④ 不一定:在正常運轉條件下,基於過熱循環原理,吸入溫度一定高於蒸發溫度,此為冷凍循環的固定特性,並非不確定之情況。
Learning Tip

"本題核心考點為過熱度(Superheat)的概念。正常冷凍循環中,蒸發器出口的冷媒必須為過熱蒸氣,一般過熱度約維持在 5~8°C。切記蒸發溫度是冷媒在蒸發器內沸騰相變的溫度,而吸入溫度是冷媒到達壓縮機時的實際溫度,兩者因管路熱吸收必然存在溫差。實務檢修時若量測到過熱度異常偏低,應檢查膨脹閥開度或冷媒充填量是否適當。"

學員答題分佈

①高0%
②低0%
③相同0%
④不一定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!