Q107.

在正常運轉中壓縮機冷媒回流溫度較蒸發溫度

冷凍空調裝修 · 丙級 · 冷媒系統處理 · Q107

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念記憶型題目,要求考生能正確區分冷媒在蒸發過程與回流至壓縮機時的溫度狀態差異,不涉及複雜的計算或多重邏輯推論。

正確答案:①高

① 高:在正常運轉下,壓縮機吸入的冷媒為過熱蒸氣,其吸氣溫度必然高於蒸發溫度,此溫差即為過熱度(Superheat),通常約為 5~10°C,用以確保無液態冷媒進入壓縮機。

錯誤選項解析

  • ② 低:冷媒回流溫度不可能低於蒸發溫度,因為冷媒在蒸發器中吸收熱量後溫度只會上升或維持飽和狀態,此說法違反熱力學基本原理。
  • ③ 一樣:若回流溫度與蒸發溫度相同,代表過熱度為零,此時可能有液態冷媒進入壓縮機,將導致液壓縮(Liquid Slugging)而損壞閥片或軸承。
  • ④ 不一定:在系統正常運轉條件下,回流溫度一定高於蒸發溫度,這是冷凍循環的固定特性,並非不確定。
Learning Tip

"本題核心考點為過熱度(Superheat)的概念。實務上必須維持適當的過熱度以防止液壓縮,但過熱度過高會降低系統效率(COP)。常見陷阱是將蒸發溫度(飽和溫度)與吸氣溫度(過熱蒸氣溫度)混淆,兩者之差即為過熱度,此為冷凍空調乙、丙級檢定必考重點。"

學員答題分佈

①高0%
②低0%
③一樣0%
④不一定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!