LONGEPASS
Q73.

冷凝溫度相同時,R-134a 與R-600a 系統之冷凝壓力

冷凍空調裝修 · 丙級 · 冷媒系統處理 · Q73

難易度分析

2 / 5

本題考驗對不同種類冷媒之壓力-溫度特性曲線的基礎記憶,僅需區分兩種冷媒之飽和壓力等級差異即可作答,屬於單純的知識點對比型題目。

正確答案:②R-134a 為高

② R-134a 為高:R-134a 屬於 HFC 類冷媒,其分子結構含氟原子,在相同冷凝溫度下的 飽和壓力 明顯高於天然冷媒 R-600a(異丁烷)。例如在 40°C 冷凝溫度時,R-134a 冷凝壓力約為 10.2 bar,而 R-600a 僅約 5.2 bar。

錯誤選項解析

  • ① R-134a 為低:R-134a 的飽和蒸氣壓曲線高於 R-600a,在相同冷凝溫度下其冷凝壓力較高而非較低。此選項混淆了兩種冷媒的 壓力-溫度特性關係。
  • ③ 相同:不同冷媒的 壓力-溫度(P-T)特性曲線 各不相同,即使冷凝溫度相同,因冷媒的 熱力學性質差異,冷凝壓力不會相同。
  • ④ 不一定:在冷凝溫度固定的條件下,R-134a 與 R-600a 的冷凝壓力關係是 確定且可比較 的,R-134a 始終高於 R-600a,並非不確定。
Learning Tip

"冷媒壓力-溫度特性 是冷凍空調丙級檢定的常考重點。需牢記 R-134a 屬中高壓冷媒,而 R-600a 為低壓天然冷媒,兩者在相同溫度下的壓力差異顯著。實務上,使用 R-600a 的系統因工作壓力較低,對管路 氣密性要求更高,且因 R-600a 具 可燃性(A3 安全等級),施工時需嚴格遵守防爆規範。"

學員答題分佈

①R-134a 為低0%
②R-134a 為高0%
③相同0%
④不一定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!