有關R-600A 碳氫冷凍循環系統,下列敘述何者錯誤?
冷凍空調裝修 · 丙級 · 運轉測試 · Q69
難易度分析
3 / 5
本題要求對比兩種不同冷媒的物理性質,包含安全性、充填量、比熱及壓力等多項指標。考生必須精確區分各項物性的差異,且需在多個相似的物性描述中辨識出錯誤項,具有較高的知識辨析要求。
正確答案:③比熱較R-134A 小
③ 比熱較R-134A 小:R-600A 的比熱實際上較R-134A大,而非較小。R-600A 具有較高的蒸發潛熱與比熱容,這是其充填量較少但仍能達到良好冷凍效果的原因之一,故此敘述錯誤。
錯誤選項解析
- ① 具可燃性:R-600A(異丁烷)屬於碳氫化合物,確實具有可燃性,屬於A3安全等級(低毒性、高可燃性),此敘述正確。
- ② 原系統較R-134A 冷媒充填量少:R-600A 的單位容積冷凍量較小,但單位質量冷凍能力高,因此相同冷凍能力下,其冷媒充填量確實比R-134A少,此敘述正確。
- ④ 相同飽和溫度下壓力比R-134A 低:在相同飽和溫度下,R-600A 的飽和壓力確實低於R-134A。例如在常溫環境中,R-600A 的運行壓力約為R-134A的一半左右,此敘述正確。
Learning Tip
"本題考點為R-600A碳氫冷媒與R-134A的物性比較。常見陷阱在於混淆「比熱大小」與「充填量」的關係:R-600A 雖然比熱較大、單位質量冷凍能力高,但因其具可燃性,施工時需嚴格遵守通風與防爆規範,且系統檢修時必須使用無火花工具。另外需記住 R-600A 的運行壓力約為傳統冷媒的50%~60%,屬於低壓冷媒。"