LONGEPASS
Q122.

分離式冷氣機運轉壓力高低與那一項無關?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 冷媒系統處理 · Q122

難易度分析

2 / 5

本題要求考生辨析影響冷氣機運轉壓力的關鍵因素。選項中包含了熱力學基本概念與機械結構特性,需準確區分哪些因素會直接改變系統壓力,哪些僅影響運作效率,屬於基礎概念理解與排除法應用。

正確答案:④壓縮機型式

④ 壓縮機型式:壓縮機型式(如往復式、旋轉式、渦卷式)主要影響運轉效率、噪音與容量特性,但系統的高低壓側壓力是由冷媒的飽和壓力-溫度關係及熱負載條件決定,與壓縮機的機械結構型式無直接關聯。

錯誤選項解析

  • ① 冷媒量:冷媒量直接影響系統內的飽和壓力。冷媒充填量過多會導致冷凝壓力升高,冷媒不足則會使蒸發壓力下降,因此與運轉壓力密切相關。
  • ② 外氣溫度:外氣溫度決定冷凝器的散熱效率。外氣溫度越高,冷凝溫度隨之上升,依據冷媒的壓力-溫度飽和關係,高壓側運轉壓力必然升高。
  • ③ 室內溫度:室內溫度影響蒸發器的熱負載。室內溫度越高,蒸發器吸熱量增加,導致蒸發壓力上升,因此低壓側運轉壓力與室內溫度直接相關。
Learning Tip

"此類題型常考冷媒系統壓力之決定因素。切記:系統運轉壓力取決於冷媒種類、冷媒充填量、冷凝側溫度與蒸發側溫度四大要素。壓縮機型式影響的是效率與運轉特性,而非壓力本身。另外需留意膨脹閥開度與管路堵塞也會間接影響壓力分佈,實務檢修時應綜合判斷。"

學員答題分佈

①冷媒量0%
②外氣溫度0%
③室內溫度0%
④壓縮機型式0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!